Газовый котёл - падение давления

газовый котёл
Посетитель
Bazilio
Активный Форумчанин
Сообщений: 239
НС
949 дней назад
Не подскажите, газовый котёл "Bosch zwa 24-2a" два года не падало давление в батареях (на манометре было всегда значение "2" в зелёной зоне), сейчас стало "1,2" - с чем может быть связано снижение давления?
Посетитель
DVNN
Сообщений: 35
532 дня назад
Насколько я понимаю, зимой давление всегда немного ниже. Кроме того, может где-то появиться течь. Самое распространенное и простое — это разные гайки и терморегуляторы, закручивающиеся в батареи, со временем раскручиваются из-за постоянного нагрева-охлаждения. Нужно пальцами проверить, где подтекает, или посмотреть, нет ли на полу под батареями белесых разводов от вытекшей или высохшей воды. При необходимости подкрутить разводным ключом. Через некоторое время снова проверить и подкрутить.

Но могут быть и более сложные течи — в котле, в стяжке (если труба залита стяжкой) и т.д. Чтобы исключить течь в котле, можно вызвать газовщиков.
kep
Посетитель
kep
Сообщений: 54
978 дней назад
Если нет протечек и давление сильно скачет на холодную и горячую, т давление в гидроаккумуляторе котла проверьте(как штуцер в колесе там, справа вверху на berette), должно быть примерно 80% от рабочего давления в системе отопления (1-1,2 атм достаточно) Давление воздуха проверяется и заканчивается без воды в гидроаккумуляторе- если есть краны у котла то перекрыть и слить с котла ну или слить все полностью.
Посетитель
Bazilio
Активный Форумчанин
Сообщений: 239
НС
949 дней назад
Спасибо за ответы.
Протечек видимых не нашли, давление не скачет - дело, видимо, в работе расширительного бака:
"Как работает водяное отопление закрытого типа? Если температура теплоносителя повышается, то в расширительный бак выдавливаются излишки жидкости. Когда температура падает, жидкость возвращается в систему, т.е. поддерживается постоянное давление в довольно узком диапазоне."

http://all-for-teplo.ru/otoplenie/sistema-otopleniya-zakrytogo-tipa-luchshij-vybor-dlya-chastnogo-doma.html

в прошлые 2 года работы котла давление всегда было постоянным...
|